三菱重工空调不制冷出热风(三菱空调制冷时突然【死机】或者【出热风】)

发布日期:2024-11-20 18:43:15 更新时间:2024-11-21 22:56:03 浏览次数:3073  

三菱空调制冷时突然【死机】或者【出热风】

如果是处在保修期内,还是建议找三菱sh处理;

三菱重工空调不制冷出热风(三菱空调制冷时突然【死机】或者【出热风】)

变频空调,可以尝试着把室内机电控部分的接地线用电线直接引出来,并使线的另外一头与墙面或者底面良好接触;

怀疑是电磁干扰所致。

据我分析,你家的空调应该是在空调开机后20-30分钟左右,空调停机,然后过10分钟左右空调再次启动,在这次启动时空调室内机吹出热风,对吗?原因分析如下:

电源问题:由于电源线过小,空调压缩机启动电流大。或者压缩机电流过大,造成压缩机过热保护(压缩机过热保护器动作)然后因热保护器重新恢复,压缩机工作,系统中产生压缩机过热保护时产生热量使室内机吹出热风。建议停止使用,请专业维修师傅上门维修后使用。否则会造成压缩机损坏!

压缩机过热征状

1外机翅片太脏

2外机风扇转速太须

3热保护器性能偏低

4压缩机本身问题

广州尚安家居系统集成有限公司专业安装中央空调,热水,新风,地暖等。经营有大金,三菱等品牌

控制板坏或四通阀问题。

制冷突然死机是控制板坏了,变频的麻烦,普通的好办。出热风是四通阀串气了

三菱重工空调,挂机,型号KFR-35 G,制冷时总是一会冷风一会热风,求解!

应该是系统堵了,但是不是完全的堵了,当压缩机排气压力高到一定值是,堵塞的地方会在高压的作用下使制冷剂通过,此时是制冷,是冷风。排气压力低于堵塞处的阻力时,制冷剂就堵住了,此时是自然风,不是冷风。希望对你有帮助。

能制冷肯定不用加制冷剂的。一会制冷一会制热?没有这样的说法?是不是一打开机器是制冷效果还可以。过个20来分钟后就没什么冷气了?

检查外机风扇转速、看看外机冷凝器是不是很脏?遥控在制冷模式 下开机运行半个小时试试。压缩机工作正不正常?细、粗管有没有明显的结霜或结冰现象?

模式调在自动上,在这换季的时候,正常的机器有的也会出现自动一会制冷一会制热

模式调在制冷上,在这还不太热的时候,正常机器制冷一会房间就到了停机温度(设定温度),就会吹一会自然风,即一会冷风一会自然风

你好!

能制冷肯定不是制冷剂的问题 一会有冷气 一会是自然风 的原因有几个 温度传感器不良 室外机太脏 风机转速慢 风机不转 散热不良 电源不稳 压缩机不良 都会出现你提的现象

如有疑问,请追问。

三菱空调不制冷

三菱空调不制冷:

1、压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。

2、压缩机没油了,加油。

3、电磁阀不换向:检测电磁阀是否正常 ,不通断的话就更换电磁阀。

4、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果空调时制冷时不制冷,一般是冰堵,如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通,说明脏堵或油堵,如果开系统没有制冷剂,说明制冷剂漏,检查漏点维修。

5、压缩机故障:整机不制冷,打开系统,检查是否有足够的制冷剂喷出,确定是否是制冷剂泄露,无泄露,检查压缩机是否不排气。

这个基本可以断定是外机的问题了,首先你最好清洗下外机以保证散热正常,不会导致过热自动停机,其次则是压缩机的启动电容是否坏掉了,坏掉的话压缩机不能启动,自然不能制冷了

空调制冷效果不佳时,请检查下列几点:

* 空气过滤网是否阻塞。

* 温度调节开关所设之温度是否适当。

* 室外机前是否有障碍物。

* 房间门窗是否关好。

* 风量是否设于“低风”位置。

* 室内面积太大,空调器的制冷量太小。

* 屋内是否正在使用电热器具等发热体。

* 屋内人员是否很多。

* 是否有强烈阳光照进来。

空调器使用过程中的某些现象表面似乎是故障,但实际上并不是故障。所以当出现制冷效果不满意的情况时首先排除下面七个原因 。不要把正常现象误判为故障,急着请人来修理,花了冤枉钱;还有一些现象是由于操作不当而引的,用户也应能自行调整,也不要判它为故障。常见的这些现象有以下几个方面:

(1)外界环境温度高,室内人员又比较多,空调器全负荷工作,出口吹出的风是冷的,但房间温度降下不来,这不是故障。当环境温度高于33℃时,外界渗入热增加,加大了空调器的制冷负荷;如果房间内人数较多,例如20平方米 房间2500W 制冷量时,如果房间里有坐着静止的10个人。则每的排热量为120W 左右,10个人总其为1200W,要用掉空调器的一半制冷量,这时空调器的制冷量显得很不够,房间温度降不下来。这是正常现象,不能说空调器不顶用。

(2)电源电压过低,引起空调器不易起动、起动后又停机或保险丝熔断等现象。这并非故障,只要检查供电原因,是属电网电压过低,用户应加装电源稳压器,使电压达到220V,使空调器正常使用。

(3)开在强冷挡,房间温度降不下来,出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰限多,堵住了空气流通,致使机内制冷量无法被流动空气及时带出来,造成制冷量不足。这也不是故障,只要取下过滤网去清洗,就可恢复正常。

(4)开在强冷档时,风机以最高速运转,振动和响声较大,这是正常现象。

(5)温控器调节不当,没有发挥制冷的最大功能,致使房间冷不下来,调整温控器后就可解决。

(6)热泵型空调器,在较冷的冬天制冷热效果不理想,这也是正常现象。对于无自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度是零上5℃,低于这个温度就不制热或效果很差,这是因为外部换热器上积霜堵住了空气流动,不能再从外界吸入热量的缘故;对于有自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度是-5℃,低于这个温度也不能有效制热。

(7)空调器安装位置不佳,也会导致室内温度不均匀或制冷效果差,这要重新调整空调器的安装位置。

希望我的回答能帮到您

先检查一下压缩机工作正常不正常,如能正常工作,且如你所说外机冷风内机热风则有可能是四通阀工作异常造成或者控制器故障,是工作模式发生变化(制冷为制热,制热变为制冷,这需要使用遥控器改变工作模式试验一下)

没雪种了或压缩机没运转

三菱重工空调不制冷出热风(三菱空调制冷时突然【死机】或者【出热风】)

电修家