空调显示e4不制冷志高(志高空调,工作一小时后,出现E4,外机不工作。是什么原因。)

发布日期:2024-11-20 19:07:37 更新时间:2024-11-22 02:28:39 浏览次数:2514  

志高空调,工作一小时后,出现E4,外机不工作。是什么原因。

志高空FR-180、260/S风管机

空调显示e4不制冷志高(志高空调,工作一小时后,出现E4,外机不工作。是什么原因。)

显示代码故障原因

E0 系统高压保护

E1 二次防冻结保护

E2 室内温度传感器开路或短路

E3室内管温度传感器开路或短路

E4 室外管温度传感器开路或短路

E5 通迅故障

E6 电源相序保护

E7 过电流保护

E8 卸荷保护

E9 低电压保护

志高空KFR-40、50、70、100、140LW/BdS

显示内容 故障原因

E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)

E2 压缩机过电流

E3 电源电压异常

E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常

E5 室外环温过低保护

E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常

E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路

E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路

显示代码故障原因

e0 系统高压保护

e1 二次防冻结保护

e2 室内温度传感器开路或短路

e3室内管温度传感器开路或短路

e4 室外管温度传感器开路或短路

e5 通迅故障

e6 电源相序保护

e7 过电流保护

e8 卸荷保护

e9 低电压保护

空调显示e4不制冷志高(志高空调,工作一小时后,出现E4,外机不工作。是什么原因。)

志高空kfr-40、50、70、100、140lw/bds

显示内容 故障原因

志高空调e4 彻底解决

志高空调出现E4表示:温度保险丝断开保护或者主控与显示32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333365646264通信故障。

解决方法:

1. 电压低。

2. 长期低负荷运行,导致压机冷却不好。

3. 冷媒泄漏导致机组冷却不好。

4. 机组缺油。

5. 温度保险丝断保护。

6. 建议检查插件是否松动,电路板有无虚焊。

7. 如以上都正常就是电脑板坏。

操作方法:

01、空调不同位置显示E4代表的含义不同,具体如下。

挂机显示E4表示:四次电流保护

变频挂机显示E4表示:温度保险丝断开保护或者主控与显示通信故障。

柜机显示E4则表示:T4传感器故障。

引起故障的原因可能有电压低或长期低负荷运行,导致压机冷却不好。同时冷媒泄漏导致机组冷却不好和机组缺油也会引起故障。

02、除了上述的问题之外最好检查一下温度开关,观察温度保险丝是否有异常。

03、检查插件是否松动,电路板有无虚焊。

04、如以上都正常就是电脑板坏了。

05、下面附上空调详细的故障代码。

KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示?

1.室内机故障显示功能?

KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示?

化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态?

× × ○ ☆ 模块保护?

○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护?

× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路?

○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高

× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护?

○ ○ × ☆ 电流保护?

○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路?

○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护?

× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护?

○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控?

☆ × ○ ☆ 过零检测出错?

☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护?

☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配?

☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护?

○----亮 ×----熄 ☆----闪?

2. 室外主控板LED显示?

L4 运行/待机指示灯:?

运行----长亮 待机----闪烁?

KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示?

L3 L2 L1 故障说明?

① ② ③ (LED指示灯从左到右)?

× × × 正常运行?

○ ○ ○ 正常待机?

× × ○ 电流保护?

× ☆ ☆ 环境温度传感器故障?

☆ × ☆ 盘管温度传感器故障?

○ ☆ ○ 室外电压太高或太低?

× ○ × IPM模块保护?

× ○ ○ 压机顶部温度保护?

○ × × 二分钟通信故障保护?

× ☆ × 预热?

○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭

06、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机?

1. 室内机故障显示功能?

KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示?

化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态?

× × ○ ☆ 模块保护?

○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护?

× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路?

× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护?

○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路?

○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控?

☆ × ○ ☆ 过零检测出错?

☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护?

× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示?

☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配?

☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护?

○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭?

注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;?

2.室外主控板LED显示?

室外只有L4 运行/待机/指示灯:?

运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁

07、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机?

1. 室内机故障显示?

KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示?

显示内容 故障或保护?

E0 EEPROM参数错误?

E1 室内外机通信故障?

E2 过零检测出错?

E3 风机速度失控?

E4 温度保险丝断保护?

E5 室外温度传感器故障?

E6 室内温度传感器故障?

P0 模块保护?

P1 电压过高或过低保护?

P2 压缩机顶部温度保护?

2. 室外主控板LED显示?

室外只有L4 运行/待机/指示灯:?

运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁?

3. KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示?

化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态?

☆ X X X EEPROM参数错误?

☆ O O O 模块保护?

☆ O X X 压缩机顶部温度保护?

☆ X X O 室外温度传感器开路或短路?

☆ X O O 电压过高或过低保护?

☆ X O X 室内温度传感器开路或短路?

☆ O X O 风机速度失控?

☆ O O X 过零检测出错?

☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护?

备注:?

O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭

08

KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机?

1.室内机故障显示?

KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示?

显示内容 故障或保护?

E0 EEPROM参数错误?

E1 室内外机通信故障?

E2 过零检测出错?

E3 风机速度失控?

E4 温度保险丝断保护?

E5 室外温度传感器故障?

E6 室内温度传感器故障?

E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)?

P0 模块保护?

P1 电压过高或过低保护?

P2 压缩机顶部温度保护?

P3 室外温度过低保护(预留)?

P4 压缩机位置检测故障?

2. 室外主控板LED显示?

室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)?

室外机LED显示功能:?

LED1 电源灯 上电后长亮?

LED4 LED3 LED2 故障说明?

绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)?

X X X 正常运行?

○ ○ ○ 正常待机?

○ X X 电流保护?

☆ X X 排气温度传感器故障?

☆ ☆ X 环境温度传感器故障?

☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障?

○ ☆ ○ 电压保护?

X ○ X IPM模块保护?

○ ○ X 压缩机顶部温度保护?

X X ○ 2分钟通信故障保护?

☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护?

☆ X ○ 室外直流风机失速保护?

备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭

定速挂机显示E4表示:2113四次电流保护,变频挂机显示E4表示:温度保险丝断开保护或者主控与显示5261通信故障。柜机显示E4则表示:T4传感器故障。

解决方法:

1,电压低。

2,长期4102低负荷运行,导致压机冷却不好1653。专

3, 冷媒泄漏导致机组冷却不好。

4,机组缺油。

5,温度开关问题。

6,温度保险丝断保护。

7,建议检查插件是否属松动,电路板有无虚焊。

8,如以上都正常就是电脑板坏。

空调开一会就显示E4然后就不制冷了,怎么回事

每个品牌甚至每种机种的故障代码表示的故障情形不尽相同,

例如GELI的故障代码E4是指压缩机排气温度过高保护。

造成保护动作的原因如下:

1﹑系统堵塞。

2﹑ 压缩机老化。

3﹑外机散热不好。

4、制冷剂不足。

用户打来 说以前都好好的,就今年一开就这样,很着急,公司大厅有30多位员工这下热坏了.

杭州格力空调维修人员上门检查发现制冷效果差,系统压力才0.2,原来这才是问题所在,把氟加到0.45就可以,

加氟调试后正常使用

e4压缩机排气感温头故障!

可能出现的原因还有有以下几点:

1、排气温度传感器故障

2、系统缺氟(夏季制冷需要0.45-0.5mpa压力,如果制冷剂不足会导致压缩机工作加剧,管温过热、从而显示e4)

3、系统脏堵或者散热不好,

建议清洗内机过滤网和外机冷凝器

空调E4是什么故障

E4:电源相序保护

故障现象:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪,系统停机

原因分析:查压力开关等都正常,电源也正常,初步断定为相序检测保护,换相序后开机,压缩机突然反转,于是证实是属于相序检测板故障。

解决措施:更换室外机检测板后空调运行正常。

经验总结:根据故障代码,逐个排除,维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验,检测故障时应遵循有间到繁,避免走弯路(根据以上所述,调整相序后,开机压缩机反转,此时只需调整压缩机接线,使压缩机正转,问题即可解决),A系列采用三相电源,在安装时安装人员有时将相线与零线接反也造成压机不启动,在维修时要特别注意。

就是内机管温的事。 如果显示e4就不工作(不制冷)的话就去是外机看下压机工作了没 ,风机转了没.,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷或制热温度。 4、 检查冷凝器表面是否过脏! 通常志高空调显示e4需要通过以下方法检测: 1、 检查压缩机绕阻阻值及运行电流是否正常。 2、 检查机组运行时高低压压力是否正常。 3、 检查(管温传感器是否正常)接线与电路板上的插件接触是否良好。 5,管温传感器固定是否牢固、风机电容是否损坏失效。损坏则更换。 6、 如以上正常则更换电控板空调显示e4 故障代码显示的是室外机组异常. 对于室外机组异常的情况,还需要根据具体情况加以分析:如果出现e4后还继续工作制冷的话..等等,过脏则清洗,室内机蒸发是否良好、 检查室外电机

电容故障等造成空调显示E4。2:电压不稳造成的。1,不建议大家自己维修,我们可以使用电压表测试一下。或购买一个稳压器。

出现这种情况后建议大家请比较专业的师傅来维修造成的原因主要有这三个,可以检查一下是不是接错线了,还有就是屏蔽线没有接也会造成E4故障。3,由于压缩机堵转:空调压缩机过流保护,或是太凉,夏季用电高峰期由于电压不稳是造成美的空调E4故障的主要元凶:接线有问题

志高空调出现E4故障时,怎么解决

志高空调显示E4:室外机异常。检查以下几项内容,对应解决。

志高空调显示E4:室外机异常。

1、检查压缩机绕阻阻值及运行电流是否正常。

2、 检查机组运行时高低压压力是否正常。

3、检查(管温传感器是否正常)接线与电路板上的插件接触是否良好,管温传感器固定是否牢固,室内机蒸发是否良好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷或制热温度。

4、 检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗。

5、检查室外电机、风机电容是否损坏失效。损坏则更换。

6、如以上正常则更换电控板。

天气热的时候就会出现e4,不热的时候就正常!有以下几种可能: 一、电源容量不足,天气热,用空调的用户增加,导致空调电压低,压机电流会变大,导致压机保护; 二、外机散热不良,故障点:1、冷凝器脏,需清洗;2、外风机转速不足,检查风机电容容量;容量不符需更换; 三、缺失冷媒,排除第一种可能后,通过观察外机与连接管接头看结露状况,如较粗的管子接头是潮湿的说明不缺冷媒,干炒的需补充冷媒; 四、内机管温传感器不良(没有完全坏),需更换。

电修家