大金空调fr7故障代码j2(大金中央空调调试显示u7-11是怎么回事呢?)

发布日期:2024-11-20 18:20:14 更新时间:2024-11-22 00:42:56 浏览次数:2378  

大金中央空调调试显示u7-11是怎么回事呢?

大金空调故障代码u7故障内容:室外机和室外储热单元之间的通信故障

大金空调fr7故障代码j2(大金中央空调调试显示u7-11是怎么回事呢?)

大金空调故障代码u7故障原因:室外机与室内机外部控制适配器之间配线连接错误;室外机之间配线连接错误;冷热切换设定错误;制冷/制热成组地址设定错误(功能装置、室外机外部控制适配器);室外机P板故障;室外机外部控制适配器故障

大金空调故障代码u7细分八种故障:

1、U7-01:外部控制装置安装时的异常

2、U7-02:外部控制装置安装时的报警

3、U7-03:主机- 副机1之间的异常

4、U7-04:主机- 副机2之间的异常

5、U7-05:多联系统异常

6、U7-06:副机1·2手动地址错误

7、U7-07:同一系统连接有4台以上外机

8、U7-11:试运转室内连接容量异常

以上8种情况大金空调sh维修工程师解决方法:

大金空调fr7故障代码j2(大金中央空调调试显示u7-11是怎么回事呢?)

1、检查室外机系统是否有断线或接线错误。

2、检查制冷、制热选择是否设为“单独(IND)”?如否,将制冷、制热选择设为“单独(IND)”;如否,更换控制P板。

3、检查制冷、制热选择是否设为“主(MASTER)”?如是,则正确设置地址。

4、检查制冷、制热选择是否设为“副(SLAVE)”?如否,更换控制P板;如是,检查是否用外部控制转接器且制冷、制暖统一地址是否匹配?如否,更换室外机用外部控制转接器。

详细资料进入网页链接sh查询

仔细看使用说明书吧,上面有相应的故障代码,对照维修就行了。

大金空调J2电流传感器故障怎么修

电流传感器,试过电流吗,是否脱焊

最好是换个外机电脑版还有电流互感器外加一个压机接触器

大金5p嵌入式空调显示故障代码J2是什么问题怎么处理!

1电流传感器故障,2室外PC板故障.

叫专业的人修吧,大金的东西比较难搞

电修家