海信空调制冷继电器不吸合(继电器不吸合的原因有什么?)

发布日期:2024-11-20 19:01:17 更新时间:2024-11-22 02:31:43 浏览次数:4285  

继电器不吸合的原因有什么?

不吸合的原因有:线圈断线、线圈匝间短路、衔铁与铁芯间有异物、跟踪过大、簧片变形,导致触点间隙大。

海信空调制冷继电器不吸合(继电器不吸合的原因有什么?)

1、继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

2、因为继电器是由线圈和触点组两部分组成的,所以继电器在电路图中的图形符号也包括两部分:一个长方框表示线圈;一组触点符号表示触点组合。当触点不多电路比较简单时,往往把触点组直接画在线圈框的一侧,这种画法叫集中表示法。

3、继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。

4、继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。

5、固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。

为什么我的继电器不吸合啊

发现比较明显的问题有:1、你说是温控器,实际是光控电路,按目前的接法应该是光敏电阻无光照时继电器吸合,即属于暗通电路。2、续流二极管D2接反了。3、双击继电器看看其工作电压是否符合你的电源电压,有可能继电器默认12V。

这类问题,用万用表适当的电流档,上电后接到三极管集电极与发射极之间,继电器应该动作,若不动则继电器损坏或无电源。如果已经判断继电器没有问题,万用表电流档接到芯片的12脚即1k电阻左端与dc5v之间,继电器应该动作,若不动作则三极管有问题。这样接,不会烧hc芯片,即使芯片输出为低电平。当然,最好是量该点对地电压。

仔细看了你的原理图,主要有两个问题:1是检测回路参数不匹配、2是输出回路有原理性错误,555本身的连接没有问题。

原因和解决办法:

一、检测回路参数

1、此电路555电路翻转的条件是:暗状态输入电压要低于电源电压的1/3,此时继电器不吸合;亮状态输入电压要高于电源电压的2/3,此时继电器立即吸合。

2、我们首先需要确认光敏电阻的参数,一般光敏电阻的亮暗比在50~100左右,假设我们选用3516型光敏电阻,它的亮电阻是5k~10k左右,暗电阻600k左右,那么与之匹配的电阻应在30k~200k之间比较合适。

二、输出回路

1、续流二极管接反了,输出低电平时会短路电源,烧毁555。

2、继电器的触点接错了,无论是否吸合发光二极管都会得电点亮。

以上问题都已修正同时取消了RV2,详见下图:

另外电容C2此容量就合适,主要是抗干扰的作用,时间常数不宜过大。

海信空调不制冷的原因及解决办法

不制冷的原因很多 常见的有缺氟 压缩机启动电容坏 外机散热不好 内机环境温度探头坏了 如果没有基础找维修师傅修吧

你空调的内部控制电路线路程序不稳定,压缩机无法正常连续正转!同时也有另外的可能,冰种过少导致保护电路启动,冰种过多也导致保护电路启动,重要是看空调不制冷后,主机的压缩机是否在转,还是停止了!等等

海信变频空调故障维修

海信变频空调常见故障与维修(1)

故障现象:通电开机,压缩机不转,室外机不工作。

分析与维修:开机自诊断,发现运转指示灯均闪亮,由此判断故障出在HC(变频数据处理电路)模块。取下该模块,用万用表测其各端的直流电阻,发现其“+”端电阻为无穷大,说明已开路损坏。因购买不到模块,可以与厂家联系更换一块变频板,故障排除。

海信变频空调常见故障与维修(2)

故障现象:自诊断显示运转指示灯常亮,但1、2指示灯不亮,室外机不工作。

分析与维修:根据故障现象,判断故障出在室内、外机间的信号线上。重新检查室内、外机间各信号线,发现室内、外机间4号信号线与2号电源地线插错,致使信号中断,机子进入自动保护。重新连接好室内、外连线,机器恢复正常。

海信变频空调常见故障与维修(3)

故障现象:接通电源,指示灯不亮,室外机不工作。

分析与检修:由于电源指示灯不亮,初步判断故障出在电源电路。开机检查主机电源继电器能正常吸合,检查电源基板AC-1和AC-3插脚,发现AC-3插脚无电压,沿电路检查插座3P-1和滤波磁环,发现滤波磁环已损坏开路。更换滤波磁环后,故障排除。

以上这些海信变频空调故障现象是比较常见的,编者整理了对应的维修方法供用户参考。当然,同样的故障也有可能是由于不同的原因所导致的,用户要学会举一反三,实在搞不定的话,可以让专业的海信变频空调sh维修人员来解决。

压缩机运行状态指示

在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:

记号说明:★:亮 O:闪 ′:灭

LED1 LED2 LED3 压缩机当前的运行频率所受的限制原因

1 O O O 正常升降频,没有任何限频

2 ′ ′ ★ 过电流引起的降频或禁升频

3 ′ ★ ★ 制冷防冻结或制热防过载引起的降频或禁升频

4 ★ ′ ★ 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频

5 ′ ★ ′ 电源电压过低引起的最高运行频率限制

6 ★ ★ ★ 定频运行(当能力测定或强制定频运行时)

7 O ′ ′ 室外机PFC保护降频

8 ★ ′ ′ 室内外通讯降频

9 ′ ★ O 室外盘管过载降频

10 ′ ★ ′ 并用节电降频或禁升频

3.17 故障表

3.17.1室外机显示

在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:

记号说明:★:亮 O:闪 ′:灭

LED1 LED2 LED3 故障内容

1 ′ ′ ′ 正常

2 ′ ′ ★ 保留

3 ′ ★ ′ 制冷室外盘管防过载保护

4 ★ ′ ′ 压缩机排气温度传感器故障

5 ★ ′ ★ 室外盘管温度传感器故障

6 ★ ★ ′ 室外环境温度传感器故障

7 O ★ ′ 电流互感器故障(120度方案)

8 O ′ ★ 电压互感器故障(120度方案)

9 ′ ′ O 室内室外通讯故障

10 ′ O ′ IPM模块保护

11 ★ O ★ 最大电流保护

12 ★ O ′ 电流过载保护

13 ′ O ★ 压缩机排气温度过高保护

14 ★ ★ O 过欠压保护

15 ★ O O 室外环境温度过低保护

16 ′ ★ ★ 室外与驱动通讯故障

17 O ★ ★ 冷媒泄漏

18 ′ ★ O 压缩机壳体温度过高保护

19 ★ ★ ★ 室外EEPROM故障

20 ′ O O 室内制冷防冷结或者制热防过载保护

21 O ′ ′ PFC保护

22 O O ′ 直流压缩机启动失败(120度方案)

23 O ′ O BLDC64驱动故障

24 O ★ O 压缩机预加热状态

25 O O ★ 室外风机堵转保护

如果室内机使用LCD或VFD显示屏,并能显示数字时,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,有故障则显示相应的故障码(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示零,显示时间为十秒。

室外故障号 室外故障说明

0 无故障

1 室外盘管温度传感器故障

2 压缩机排气温度传感器故障

3 电压互感器故障(120度方案)

4 电流互感器故障(120度方案)

5 IPM模块保护

6 过欠压保护

7 室内室外通讯故障

8 电流过载保护

9 最大电流保护

10 室外与驱动通讯故障

11 室外EEPROM故障

12 室外环境温度过低保护

13 压缩机排气温度过高保护

14 室外环境温度传感器故障

15 压缩机壳体温度过高保护

16 室内制冷防冷结或者制热防过载保护

17 PFC保护

18 直流压缩机启动失败(120度方案)

19 BLDC64驱动故障

20 室外风机堵转保护

21 制冷室外盘管防过载保护

22 压机预加热状态

23 冷媒泄漏

24

25

室内故障号 室内故障说明

31 按键AD转换错误

32 预留

33 室内环境温度传感器故障

34 室内盘管温度传感器故障

35 室内排水泵故障

36 室内通讯故障(内~外)

37 室内与线控器通讯故障

38 室内E2PROM故障

39 室内风扇电机故障

40 格栅保护状态报警(柜机)

41 室内过零检测故障

海信空调制冷继电器不吸合(继电器不吸合的原因有什么?)

尊敬的海信用户,您好!

通过内机遥控器“传感器切换”检测故障,按钮2次以上,显示面板就会显示故障内容,具体型号不同代码有差异。需要帮助拨打海信空调q统一24小时服务r!三包修期内我们提供免费登门服务,三包期外我们提供免费 咨询或有偿登门服务。

在哪?什么情况?在合肥我包修好。

五匹空调外机继电器不吸合怎么办用手按住继电器就能启动松手就停。希望大师指点

测量一下接触器的线圈两端的电压是否正常,如果线圈两端的控制电压正常,则为接触器坏了,如果线圈两端没有电压,则是控制输出问题,最有可能的是主板的问题。要有维修思路。

用万用表直流电压档测试继电器的线圈脚,电压是否正常,如果电压正常就是继电器坏了更换继电器,如果电压不正常就要维修给继电器提供电源那一块了

测量一下接触器的线圈两端的电压是否正常,如果线圈两端的控制电压正常,则为接触器坏了,如果线圈两端没有电压,则是控制输出问题,最有可能的是主板的问题。要有维修思路。

再看看别人怎么说的。

电修家
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。