依玛壁挂炉故障码一览表(检查机器运行是否正常开启)

发布日期:2024-11-20 23:53:25 更新时间:2024-11-21 22:43:01 浏览次数:4164  

1.检查电源连接是否正确,检查燃气报警器上的切断阀是否关闭,如关闭,请将切断阀上的铜帽提起。

依玛壁挂炉故障码一览表(检查机器运行是否正常开启)

2.检查燃气表是否欠压、关阀,如欠压,请及时更换燃气表的电池,如关阀,请用燃气卡重新插进燃气表。

3.请检查天然气是否已用完,若用完,请重新购买。然后按下Reset键3秒,01故障将自动取消,设置到冬季或夏季状态,锅炉即可正常运行。

4.依玛壁挂炉故障01如果以上方法还不能解决,

就只能联系依玛壁挂炉人员上门检查了。

1.压力不足故障故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。故障原因:管道缺水,压力表显示管道水压不足,压力开关故障,管道系统内有大量的空气。解决办法:管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。对管道系统进行排气。

依玛壁挂炉故障码一览表(检查机器运行是否正常开启)

2.管道缺水故障故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。故障原因:水泵电源线脱落,水泵因为长时间不用抱死。解决方法:用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。

3.风机风压故障故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。故障原因:风机卡死或烧坏,接插件接触不良控制器故障电容损坏,市电压力过底。解决方法:用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。接插件接触不良重新接插好,控制器故障更换控制器,可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容,加装调压器,调高市电电压使之为220V。

总结:以上内容就是依玛壁挂炉故障排除解决的相关知识。

贝雷塔壁挂炉R03障碍指的是贝雷塔壁挂炉(或者其他家用壁挂炉)在运行时出现的故障、问题或障碍。具体而言,R03障碍可能指的是某种特定的故障代码或报警代码,以提示用户炉子正在经历某种问题。R03障碍的具体含义可能需要参考贝雷塔壁挂炉的使用手册或联系相关品牌的客服进行了解。

加水泵是没有问题的11米的压力是,1.1KG,本身是封闭循环的,不影响系统压力,系统正常泄压要超过3KG,一定要接在锅炉的回水上面,因为出水高温,对水泵有影响,使用寿命降低,另外请别忘记做水泵联动,否则关闭时会憋死水泵,时间一长就要坏了。

文章分享结束,依玛壁挂炉故障码一览表(检查机器运行是否正常开启)和依玛冠军赫拉壁挂炉显示e43原因的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

电修家
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。