故障现象:水泵不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。

a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。

a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。

b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。

故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。

a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。

b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

②故障现象:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。

a)水泵有空气没有排尽导致水泵空转。

b)采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。

e)压差式机型管道产生的压差不够。

a)拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。

b)采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。

c)管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。

为什么德国威能壁挂炉故障排除故障解决后又再次发生?

d)水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,

1、壁挂炉F3故障可能是由于多种原因引起的,如传感器故障、电路故障等等,需要具备相关技能和知识的专业维修人员进行检修处理。

2、如果自行拆卸或修理可能会增加安全风险和进一步破坏设备,所以建议寻求专业人员的帮助进行处理。

3、预防及时保养是避免壁挂炉出现故障的重要措施。

4、平时需要定期检查壁挂炉的工作状态、清理灰尘、更换过期的维护配件等,保持设备的良好工作状态。

5、同时,使用时也需要注意安全事项,如不要将易燃物品放在附近、定期清洗烟道等。

