春兰空调LFR-72LWNLdS出现E2代码怎样解决

先检查试外风机工作是否正常,若正常,再检查压缩机电流是否偏大,若偏大,就要检查弗利昂的压力是否偏高,若压力正常,检查电源线是否连结牢固。

春兰空调出代码e2(春兰空调LFR-72LWNLdS出现E2代码怎样解决)

你好!

E2是压缩机过电流,启动电容有异常发热,建议先换启动电容看看。

还有另一种可能就是压缩机坏也会有启动电容过热的现象。

仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

一般来说··

氟利昂加多拉··

春兰3匹柜机出现E2故障,怎么自修

春兰空调3匹显示:E2 故障为压缩机过载保护。

请检查:

1、外机冷凝器(散热片)是否很脏;

2、外机安装位置的通风条件是否很好;

3、最近是否请人加过氟,检查是否加多了;

4、是否是新装机,假如是,检查管路阀门是否开到最大;

5、假如是单相空调,检查压缩机电容容量是否变小;

6、假如是三相空调,检查是否缺相,

7、检查内机是否工作。

8、检查内机温度传感器是否变值、损坏。

春兰空调e2故障代码:原因有以下几种。大部分空调e2故障码的原因一般都出现在室内机管温探头的故障 以及管温线路断开的原因造成。

1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

春兰空调出代码e2(春兰空调LFR-72LWNLdS出现E2代码怎样解决)

3﹑管温感温头折断

4﹑管温感温头插头没插好

5﹑控制回路巽常

6﹑电容c7漏电

春兰空调出现E2故障 请问怎么处理?

这种情况是因压缩机电流过大造成的原因,主要故障有2个1、检查冷凝器散热网是否很脏,散热效果不良,需要清洗。2、毛细管或干燥过滤器堵塞,需要维修更换。把这两个问题排除后基本上是没有问题的了

不知你的春兰空调具体是什么型号,一般春兰空调显示e2是压缩机电流过载,原因是电源电压过低或过高,启动电容不良,制冷剂过多及散热不良也会造成电流过载,检查一下电压是否正常,最近是否加过制冷剂,室外机的散热好吗,散热风扇是否工作,如都正常更换一个同型号的电容试试,有的电容万用表测量正常,但实际容量很小,起不到作用了,换一个试试最放心