博世锅炉错误代码(博世风尚锅炉故障代码11是什么问题)

发布日期:2024-11-21 07:15:06 更新时间:2024-11-21 21:59:26 浏览次数:4271  

  遇到这种故障原因有以下几点:1、检查烟道是否堵塞;2、检查是否有异物堵塞;3、是否已冻结;4、检查壁挂炉加热管是否堵塞;5、更换或维修热水器部件;6、检查烟道是否通畅;7、检查有无垃圾堵塞烟道;8、检查是否使用热水器。

  使用壁挂炉采暖之后需要进行正常保护工作;9、如果燃气阀门损坏或温度过高。

  一般情况下,壁挂炉工作时,水箱内的水是压力。

  1.5MPa,达到压力时设备会自动启动。

  10、需要检查煤气是否正常。

  如果燃气阀门没有打开,则需要检查燃气阀门是否打开。

  1、检查燃气表是否打开。

  2、检查燃气表是否有足够的余额。

  5、检查燃气阀门是否关闭。

  4、检查泵启动。

  5、检查供气压力是否正常。

  三、壁挂炉不出热水原因分析。

  1、壁挂炉使用过程中不出热水,可能是因为出水阀没有打开,如果打开阀门还是没有热水,说明是管路堵塞或水龙头过滤网堵塞造成的。

  水龙头可以自己进行清洗,但管路堵塞需要请专业人员来清理。

  2、壁挂炉运行的时候风扇没有声音,可检查烟管出烟口有没有被堵,如果烟管是正常的说明风压开关及其线路有问题导致排风不畅,壁挂炉不能正常运行导致不出热水,需要专业人员检查风压开关、风扇及相关线路故障。

  3、如听到风扇运行声音,但没有打火声,说明壁挂炉的打火系统故障了,应由专业人员检查电子打火系统及线路板是否出现故障。

博世锅炉错误代码(博世风尚锅炉故障代码11是什么问题)

  4、如果听到电子打火声,但是燃气壁挂炉亮起了红灯,则应检查天然气阀门是否打开,天然气管道是不是堵住了,并检查天然气软管是否有曲折现象。

  5、打开壁挂炉热水水龙头时指示灯亮不出热水,这种情况先用手去触摸采暖管的表面是否有温度,温热状态就是三通阀问题,以此导致系统没有转到热水的状态;若三通阀正常,在板换没有进行热交换的情况下,用手去触摸板换的两面,出现一面烫、一面凉的情况就是板换坏了,需要更换

  6、如果是第一次开启壁挂炉试用时不出热水,也有可能是自来水和壁挂炉的热水接头接反了,所以才导致流量开关不工作,热水出不来。

  若是因为壁挂炉热水水龙头与自来水接反才不出热水,需拆卸掉重新安装接口即可解决。

  7、正常进行采暖时候打开壁挂炉的热水水龙头,出来的水却是凉水,这样的状况是因为热水水流的开关故障或者是采暖水流的开关故障所导致的。

  如果壁挂炉不出热水是由于水流开关故障导致,那么更换热水水流开关即可解决。

博世锅炉错误代码(博世风尚锅炉故障代码11是什么问题)

  解决办法。

  1、针对上述情况,如果壁挂炉不出热水是由于水流开关故障导致,那么更换热水水流开关即可解决。

  2、如果壁挂炉不出热水是由于三通阀故障导致,那么需要打开机箱更换三通阀即可解决。

  3、如果是壁挂炉热水水龙头与自来水管接反了,需要拆卸掉重新安装接口即可解决。

  4、壁挂炉的整机噪音大??检查是否是壁挂炉安装歪曲导致。

  解决措施:重新安装水平并重新固定支架,或者是进行打膨胀螺丝。

  5、系统过滤器堵塞。

  建议清洗系统过滤器或更换。

  6、壁挂炉的水泵叶轮断裂或叶轮损坏。

电修家